设为首页收藏本站网纵官网

网纵论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 24585|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电弛虎延长器施工须知

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-18 09:27:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电弛虎延长器网线建议用安普5类和6类屏蔽网线,必须是正品安普线哦!

主机显卡和显示器的要求:
a.主机显卡必须要有DVI接口或者HDMI接口,
(电弛虎延长器只支持DVI或者HDMI信号传输,不支持VGA信号传输)
b.显示器必须要有DVI接口或者HDMI接口

键盘鼠标外设的选择:
建议客户选择USB接口的键盘,不要采用PS/2接口的键盘
网吧桌子的选择:
桌子必须要带屏蔽铁盒,方便安装延长器和走线,避免手机干扰;盒子接口部分和延长线距离桌面15CM以上,严禁直接用螺丝将盒子钉在桌面木板下面;
延长线布线施工规范:
强弱电分开走,交叉部分包铝箔,延长线要PVC管,避免施工损伤线材
延长线绝对不能和强电线混在一起走,延长线和强电线必须分开穿管,延长线管子和强电线管子分开至少10cm的距离,延长线与强电交叉的部分,应该用铝箔纸包裹强电线管,避免强电干扰。
每个独立区域必须要拉12条备用线
拉备用线是为了防止施工过程中有线损坏,尤其是走地线的,有线损伤的话,没有备用线会很麻烦,备用线一定要分区域拉,不能将备用线集中在一个区域,否则拉了等于没拉。

延长线必须要标号,备用线单独标记
延长线2头都要标号方便后面设备调试,备用线一定要单独标记出来。

机房施工规范:
机房温度调节:必须保持36摄氏度以下。100台以下安装3匹柜式空调,150台以上必须安装2台空调,3匹加2匹,一大一小,机房要做好密封防尘措施,抽风扇只能将机房热空气往外面抽,不能将外面空气往机房抽)


组合式机架特点
•主机散热好
•走线规范整洁
•方便维护
                              
(常见的组合式机架的尺寸为左右48cm,前后25cm,上下25cm。最下一层离地高度为10cm,组合式机架有7层,8层,9层,10层多种选择,最常用的8层机架,方便维护)
a 机房进线方式
•延长线进机房的出线口靠墙分布,按机架位置来定好出线口
•例如机房靠一边的墙有8层,9列的机架,那么一共72根延长线进到机房,这72根线分成9组,每组8根,每组间隔50cm靠墙出即可
•建议网吧机房采用防静电地板,防止静电干扰和方便机房布线

b 每列机架留线的长度
•常用的8层机架的高:8*25cm+10cm=210cm
•一般延长线走后面的线槽,一个机位的延长线留线长度为100cm
•一列8层的机架第一组线最长的线留线长度为:210cm+100cm=310cm
•第一组最短的一根线长度为:10cm+25cm+100cm=135cm
•第一组8根线的长度依次为:310cm285cm260cm235cm210cm185cm160cm135cm
•第二组延长线比第一组延长线都长50cm即可
10cm为最下一层离地高度,25cm为每一层高,以上计算都是以最外侧机架下面计算起
c 机架电源线走线方式
•机架一般靠墙放置,前后线槽分别走网线和延长线,电源线不能走机架的线槽,而应该走墙壁上的线槽
•电源插座建议选排插,一个排插可以接4台电脑
•机房电源插座必须要接好地线,不接地线会造成设备损坏

-------未完待续
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|网纵论坛 ( 粤ICP备12009713号  

GMT+8, 2024-12-4 03:12 , Processed in 0.028775 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表